Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

Hogyan programozzak AVR chipet? Programozók beállításai...
Bascom nyelvű programok...
Avatar
HIDROMAT
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 10
Csatlakozott: 2008. május 10. szombat, 6:00
Kapcsolat:

Árammérés

HozzászólásSzerző: HIDROMAT » 2012. június 9. szombat, 15:06

Ősidők óta motorvédelemmel foglalkozom.
Áramváltó > B80 C1000 diódahíd > shunt > 100kohm > 4uF > MEGA8
Az áramváltókat gyártatom. Ez a nyerő.
Ha néhány darabról van szó, szívesen segítek: Hidromat

Avatar
winnerbt
Chipfüstölő
Hozzászólások: 884
Csatlakozott: 2007. március 25. vasárnap, 6:00
Tartózkodási hely: Kecskemét

HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. június 9. szombat, 15:43

A graetz 1.2V-os nyitófeszével mit csinálsz?
Persze most nem tudom, hogy 0-tól akar-e mérni, vagy jó
a sacc. (komparálni momndjuk elég)
JAni

Avatar
HIDROMAT
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 10
Csatlakozott: 2008. május 10. szombat, 6:00
Kapcsolat:

Árammérés.

HozzászólásSzerző: HIDROMAT » 2012. június 9. szombat, 17:25

A terheletlen áramváltó már nagyon kis áramnál is produkálja a nyitófeszültséget. pont azért, mert nem terhelik.
A graetz DC kimenetén van a terhelés (shunt).
Mivel a nyitófeszültséget az egészen parányi áram is produkálja, szinte semmi nem veszik el a mérési tartományból.
A 10Bites méréstartomány Dec10-nél indul és onnan lineáris.

Avatar
Kotesz
Tranzisztorgyógyász
Hozzászólások: 168
Csatlakozott: 2009. szeptember 24. csütörtök, 6:00

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Kotesz » 2013. február 6. szerda, 21:06

Sziasztok nekem is egy hasonló feladatot kellene megoldanom.
Egy kapunak a mozgatómotorjának kellene az áramát mérni, és egy beállított értékkel összehasonlítani.
A motor áramának mérésével van gondom.Sikerült megoldani?

Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 9871
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Robert » 2013. február 6. szerda, 22:58

Tipp: áramváltó tekercs...
A kijövő feszültség arányos az átfolyó árammal... Gyakorlatilag egy kis trafó sorban a terheléseddel...

Avatar
kistigris
Biztosítékgyilkos
Hozzászólások: 62
Csatlakozott: 2012. január 19. csütörtök, 7:00

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: kistigris » 2013. február 8. péntek, 10:39

Szia !
Igen sikerült áramváltó tekercsel.Ha nagyon pontosat akarsz rakhatsz hozzá műveleti erősítőt
de nekem nem kellett hozzá.én egy tartományt mértem vele arra be tudtam állítani. kb 700 ft körül volt,
és csak a vezetéked fűzted át rajta.

Avatar
zoli_varga
DrótVégénSzéndarab
Hozzászólások: 20
Csatlakozott: 2009. november 9. hétfő, 7:00
Tartózkodási hely: 2119, Pécel

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: zoli_varga » 2013. február 16. szombat, 17:36

Üdv!

Az Allegro micro system cégnek van soic 8 tokozású 20/30 A terhelhetőségű árammérője ami már 5v lineáris analóg jelet ad ki. (AC és DC változatban is kapható). Ha jól emlékszem 8khz mintavételezés is lehetséges.

Zoli.

Avatar
szasza7103
Biztosítékgyilkos
Hozzászólások: 53
Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
Tartózkodási hely: Budapest/Lenti

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: szasza7103 » 2013. július 23. kedd, 10:32

Üdv!

A következő lenne a problémám:
Háztartási rendszerekben kellene mérnem a L, N, PE, vezetők jelenlétét max 15ma terheléssel a hálózaton.
Gondoltam én 230v => 12v trafó azt meg egyen irányítom és máris tudom mérni a fázis jelenlétét. Na de hogyan mérjem a nullát és a földelést?
Ellenálással terheljem a fázist a nulla felé majd a pe felé ,majd mérem a fesz különbséget az ellenáláson? esetleg opto csatoló? jobban szeretném leválasztani galvanikusan az avr-t nehogy nekem megsüsse a 230v...

Üdv!

Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 9871
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Robert » 2013. július 23. kedd, 11:50

Fáziskiesés figyelő?

Avatar
szasza7103
Biztosítékgyilkos
Hozzászólások: 53
Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
Tartózkodási hely: Budapest/Lenti

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: szasza7103 » 2013. július 23. kedd, 14:06

Nem nem.

A feladat konektorba dugható szerkezet ami egy távoli helyen megmutatja van e fázis ,nulla és földelés az aljzatban.

Persze olyan helyeken is ahol Fi-relé van bekötve a rendszerben. Ezért nem lehet a terhelés 30mA nagyobb.

Avatar
csabeszq
Bitfaragó
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2012. szeptember 5. szerda, 6:00

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: csabeszq » 2013. július 23. kedd, 15:56

Lépések:

1. konnektor1 - konnektor2 közé opto 5mA-re, ha bekapcsol, akkor van áram a konnektorban (vigyázz, mert az optó letörik 231V-nál, 220V-os diódát kell vele sorbakötni)
2. konnektor1 - föld közé egy opto 5mA-re, konnektor2 - föld közé ugyanez
3. amennyiben valamelyik opto bekapcsol, akkor tudod, hogy melyik a fázis és hogy van földelés
4. ha nem kapcsol be egyik opto sem (a földre kötöttek), akkor nincs földelés

A probléma az, hogy ha nincs földelés, nem tudom, hogy hogyan mondod meg, hogy melyik a fázis...

Sztanki
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2018. február 18. vasárnap, 19:23

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Sztanki » 2018. február 19. hétfő, 18:45

Sziasztok!

Áramváltó segítségével szeretnék AVR-rel áramot mérni. 230 V-os, maximum 200 W-os fogyasztón.
Készítettem hozzá egy kapcsolási rajzot, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek működő képes lehet ebben a formában?
Az áramváltónak a PPAC1010-es típust néztem ki.

Előre is köszönöm a válaszokat!
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.

Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 9871
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Robert » 2018. február 19. hétfő, 19:31

Nem így oldják meg:
- a GND az áramváltónál féltápfeszen
- a +/- irányban az ADC min és max értéket nézed.

A dióda nemlinaritása teljesen hazavágná a mérést....
Arduino AC current input A.png


Ahonnan származik: itt a kód is:
https://openenergymonitor.org/forum-arc ... e/156.html



Az ellenállásos módszereddel (csak egy áramváltó + lezáróellenállás):
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys- ... -tutorial/
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
http://www.tavir.hu - a gazda :)

Sztanki
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2018. február 18. vasárnap, 19:23

Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel

HozzászólásSzerző: Sztanki » 2018. február 21. szerda, 8:46

Ezeket ki fogom próbálni!

Köszönöm!



Vissza: “Bascom-AVR nyelvű programozás (AVR programozásának lehetőségei)”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 1 vendég