Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Árammérés
Ősidők óta motorvédelemmel foglalkozom.
Áramváltó > B80 C1000 diódahíd > shunt > 100kohm > 4uF > MEGA8
Az áramváltókat gyártatom. Ez a nyerő.
Ha néhány darabról van szó, szívesen segítek: Hidromat
Áramváltó > B80 C1000 diódahíd > shunt > 100kohm > 4uF > MEGA8
Az áramváltókat gyártatom. Ez a nyerő.
Ha néhány darabról van szó, szívesen segítek: Hidromat
Árammérés.
A terheletlen áramváltó már nagyon kis áramnál is produkálja a nyitófeszültséget. pont azért, mert nem terhelik.
A graetz DC kimenetén van a terhelés (shunt).
Mivel a nyitófeszültséget az egészen parányi áram is produkálja, szinte semmi nem veszik el a mérési tartományból.
A 10Bites méréstartomány Dec10-nél indul és onnan lineáris.
A graetz DC kimenetén van a terhelés (shunt).
Mivel a nyitófeszültséget az egészen parányi áram is produkálja, szinte semmi nem veszik el a mérési tartományból.
A 10Bites méréstartomány Dec10-nél indul és onnan lineáris.
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Sziasztok nekem is egy hasonló feladatot kellene megoldanom.
Egy kapunak a mozgatómotorjának kellene az áramát mérni, és egy beállított értékkel összehasonlítani.
A motor áramának mérésével van gondom.Sikerült megoldani?
Egy kapunak a mozgatómotorjának kellene az áramát mérni, és egy beállított értékkel összehasonlítani.
A motor áramának mérésével van gondom.Sikerült megoldani?
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Tipp: áramváltó tekercs...
A kijövő feszültség arányos az átfolyó árammal... Gyakorlatilag egy kis trafó sorban a terheléseddel...
A kijövő feszültség arányos az átfolyó árammal... Gyakorlatilag egy kis trafó sorban a terheléseddel...
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Szia !
Igen sikerült áramváltó tekercsel.Ha nagyon pontosat akarsz rakhatsz hozzá műveleti erősítőt
de nekem nem kellett hozzá.én egy tartományt mértem vele arra be tudtam állítani. kb 700 ft körül volt,
és csak a vezetéked fűzted át rajta.
Igen sikerült áramváltó tekercsel.Ha nagyon pontosat akarsz rakhatsz hozzá műveleti erősítőt
de nekem nem kellett hozzá.én egy tartományt mértem vele arra be tudtam állítani. kb 700 ft körül volt,
és csak a vezetéked fűzted át rajta.
- zoli_varga
- DrótVégénSzéndarab
- Hozzászólások: 20
- Csatlakozott: 2009. november 9. hétfő, 7:00
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Üdv!
Az Allegro micro system cégnek van soic 8 tokozású 20/30 A terhelhetőségű árammérője ami már 5v lineáris analóg jelet ad ki. (AC és DC változatban is kapható). Ha jól emlékszem 8khz mintavételezés is lehetséges.
Zoli.
Az Allegro micro system cégnek van soic 8 tokozású 20/30 A terhelhetőségű árammérője ami már 5v lineáris analóg jelet ad ki. (AC és DC változatban is kapható). Ha jól emlékszem 8khz mintavételezés is lehetséges.
Zoli.
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
- Hozzászólások: 53
- Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Üdv!
A következő lenne a problémám:
Háztartási rendszerekben kellene mérnem a L, N, PE, vezetők jelenlétét max 15ma terheléssel a hálózaton.
Gondoltam én 230v => 12v trafó azt meg egyen irányítom és máris tudom mérni a fázis jelenlétét. Na de hogyan mérjem a nullát és a földelést?
Ellenálással terheljem a fázist a nulla felé majd a pe felé ,majd mérem a fesz különbséget az ellenáláson? esetleg opto csatoló? jobban szeretném leválasztani galvanikusan az avr-t nehogy nekem megsüsse a 230v...
Üdv!
A következő lenne a problémám:
Háztartási rendszerekben kellene mérnem a L, N, PE, vezetők jelenlétét max 15ma terheléssel a hálózaton.
Gondoltam én 230v => 12v trafó azt meg egyen irányítom és máris tudom mérni a fázis jelenlétét. Na de hogyan mérjem a nullát és a földelést?
Ellenálással terheljem a fázist a nulla felé majd a pe felé ,majd mérem a fesz különbséget az ellenáláson? esetleg opto csatoló? jobban szeretném leválasztani galvanikusan az avr-t nehogy nekem megsüsse a 230v...
Üdv!
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Fáziskiesés figyelő?
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
- Hozzászólások: 53
- Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Nem nem.
A feladat konektorba dugható szerkezet ami egy távoli helyen megmutatja van e fázis ,nulla és földelés az aljzatban.
Persze olyan helyeken is ahol Fi-relé van bekötve a rendszerben. Ezért nem lehet a terhelés 30mA nagyobb.
A feladat konektorba dugható szerkezet ami egy távoli helyen megmutatja van e fázis ,nulla és földelés az aljzatban.
Persze olyan helyeken is ahol Fi-relé van bekötve a rendszerben. Ezért nem lehet a terhelés 30mA nagyobb.
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Lépések:
1. konnektor1 - konnektor2 közé opto 5mA-re, ha bekapcsol, akkor van áram a konnektorban (vigyázz, mert az optó letörik 231V-nál, 220V-os diódát kell vele sorbakötni)
2. konnektor1 - föld közé egy opto 5mA-re, konnektor2 - föld közé ugyanez
3. amennyiben valamelyik opto bekapcsol, akkor tudod, hogy melyik a fázis és hogy van földelés
4. ha nem kapcsol be egyik opto sem (a földre kötöttek), akkor nincs földelés
A probléma az, hogy ha nincs földelés, nem tudom, hogy hogyan mondod meg, hogy melyik a fázis...
1. konnektor1 - konnektor2 közé opto 5mA-re, ha bekapcsol, akkor van áram a konnektorban (vigyázz, mert az optó letörik 231V-nál, 220V-os diódát kell vele sorbakötni)
2. konnektor1 - föld közé egy opto 5mA-re, konnektor2 - föld közé ugyanez
3. amennyiben valamelyik opto bekapcsol, akkor tudod, hogy melyik a fázis és hogy van földelés
4. ha nem kapcsol be egyik opto sem (a földre kötöttek), akkor nincs földelés
A probléma az, hogy ha nincs földelés, nem tudom, hogy hogyan mondod meg, hogy melyik a fázis...
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Sziasztok!
Áramváltó segítségével szeretnék AVR-rel áramot mérni. 230 V-os, maximum 200 W-os fogyasztón.
Készítettem hozzá egy kapcsolási rajzot, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek működő képes lehet ebben a formában?
Az áramváltónak a PPAC1010-es típust néztem ki.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Áramváltó segítségével szeretnék AVR-rel áramot mérni. 230 V-os, maximum 200 W-os fogyasztón.
Készítettem hozzá egy kapcsolási rajzot, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek működő képes lehet ebben a formában?
Az áramváltónak a PPAC1010-es típust néztem ki.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Nem így oldják meg:
- a GND az áramváltónál féltápfeszen
- a +/- irányban az ADC min és max értéket nézed.
A dióda nemlinaritása teljesen hazavágná a mérést.... Ahonnan származik: itt a kód is:
https://openenergymonitor.org/forum-arc ... e/156.html
Az ellenállásos módszereddel (csak egy áramváltó + lezáróellenállás):
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys- ... -tutorial/
- a GND az áramváltónál féltápfeszen
- a +/- irányban az ADC min és max értéket nézed.
A dióda nemlinaritása teljesen hazavágná a mérést.... Ahonnan származik: itt a kód is:
https://openenergymonitor.org/forum-arc ... e/156.html
Az ellenállásos módszereddel (csak egy áramváltó + lezáróellenállás):
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys- ... -tutorial/
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
http://www.tavir.hu - a gazda
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Ezeket ki fogom próbálni!
Köszönöm!
Köszönöm!