Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
Sziasztok
A problémám a következő,220 v-on szeretnék áramerősséget mérni Adc-vel.
Kb. 8-10 amper a terhelés,ezt szeretném a legegyszerübben mérni. (nem kell labor pontosság)
A problémám a következő,220 v-on szeretnék áramerősséget mérni Adc-vel.
Kb. 8-10 amper a terhelés,ezt szeretném a legegyszerübben mérni. (nem kell labor pontosság)
Ha van rossz Ampermérő műszered, ami legalább 10-20A-es?
Kiveszed belőle a sönt ellenállást, és a két vége közötti feszültség különbséget méred.
Egyen irányítani kel, és leválasztani a nagyfeszültséget. De ez már részletkérdés.
Viszont a sönt ellenálláson nagy áramok folynak. Ha rosszul fórasztod be, a melegedéstől le válhat. És ilyenkor 230V AC-t kapsz a két vége között!
Kiveszed belőle a sönt ellenállást, és a két vége közötti feszültség különbséget méred.
Egyen irányítani kel, és leválasztani a nagyfeszültséget. De ez már részletkérdés.
Viszont a sönt ellenálláson nagy áramok folynak. Ha rosszul fórasztod be, a melegedéstől le válhat. És ilyenkor 230V AC-t kapsz a két vége között!
Kapu48:
Hát ez az út nem járható nincs annyi műszerem mert 3 darab kellene,utánna meg lehet több is.Olyan megoldáson gondolkozom ,hogy később könnyedén meg lehessen csinálni valamint mindig tudjak venni hozzá alkatrészt.
Robert:
3 darab fűtőszál áramát kellene mérni, mire gondoltál az áram váló tekercs ill. trafóval?
Hát ez az út nem járható nincs annyi műszerem mert 3 darab kellene,utánna meg lehet több is.Olyan megoldáson gondolkozom ,hogy később könnyedén meg lehessen csinálni valamint mindig tudjak venni hozzá alkatrészt.
Robert:
3 darab fűtőszál áramát kellene mérni, mire gondoltál az áram váló tekercs ill. trafóval?
Ilyenkor jön a Google:
Áramváltó trafóval áram mérés: http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... _from.html
Ne várd, hogy Robert részletesen leírja neked. Mert az ideje az kevés!
De ez a drágább megoldás!
Ilyen sönt ellenállásnak való huzalt pedig lehet venni valahol! Vagy Fűtőszálat feldarabolni!
Mi a szerepe az áram- és feszültségváltóknak?:
http://digita.uw.hu/VillG/Villgeptet02.pdf
Áramváltó trafóval áram mérés: http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... _from.html
Ne várd, hogy Robert részletesen leírja neked. Mert az ideje az kevés!
De ez a drágább megoldás!
Ilyen sönt ellenállásnak való huzalt pedig lehet venni valahol! Vagy Fűtőszálat feldarabolni!
Mi a szerepe az áram- és feszültségváltóknak?:
http://digita.uw.hu/VillG/Villgeptet02.pdf
Pl.: Ez jó is lenne neked: http://www.soselectronic.hu/a_info/reso ... ac1015.pdf
Csak Áthúzod rajta a mérendő vezetéket. (Vagy esetleg 1* áthurkolod?)
Kíváncsi leszek rá hogyan oldod meg a gyakorlatban?
Csak Áthúzod rajta a mérendő vezetéket. (Vagy esetleg 1* áthurkolod?)
Kíváncsi leszek rá hogyan oldod meg a gyakorlatban?
Ide is kel sönt ellenállat + egyendióda. Mind vesztesség, és kompenzálni kel a mérés kiértékelésénél.
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=1132
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=1132
Szia!
Ha van rá keret, akkor CSLA sorozat (Lomexék) 57A-es a legkisebb.
Aranyárú, de pontos, stabil. (sokat elhasználtam már ezekből, mondjuk ennyiért tudnia is kell).
Ha tekercselni akarsz, akkor ferritvas gyűrű és tekercselgetsz.
Ilyet is csináltam, jó lett, csak unalmas.
Ha tudod erősíteni a jelet, akkor még olcsó-gyors megoldás lehet, hogy veszel egy nagyobb zavarszűrő tekercset, olyan műanyag házban van, alul 4 láb. Óvatosan, pontosan középen kifúrod a házat és csak keresztűlvezeted a kanócot a két ellentekert tekercset meg sorbakötöd és ha tudod, akkor érdemes a primert is többször keresztülhúzni.
Ahogy írták, terhelni kell!
JAni
Ha van rá keret, akkor CSLA sorozat (Lomexék) 57A-es a legkisebb.
Aranyárú, de pontos, stabil. (sokat elhasználtam már ezekből, mondjuk ennyiért tudnia is kell).
Ha tekercselni akarsz, akkor ferritvas gyűrű és tekercselgetsz.
Ilyet is csináltam, jó lett, csak unalmas.
Ha tudod erősíteni a jelet, akkor még olcsó-gyors megoldás lehet, hogy veszel egy nagyobb zavarszűrő tekercset, olyan műanyag házban van, alul 4 láb. Óvatosan, pontosan középen kifúrod a házat és csak keresztűlvezeted a kanócot a két ellentekert tekercset meg sorbakötöd és ha tudod, akkor érdemes a primert is többször keresztülhúzni.
Ahogy írták, terhelni kell!
JAni
Szerzel egy áramváltót, lehetőleg ilyen Hall érzékelős ami akár DC-t is mér:
http://www.lem.com/docs/products/hxs%20 ... _rev21.pdf
Kell hozzá egy un. true rms DC átalakító ez a váltakozó feszültséget az rms feszültséggel arányos DC feszültséggé alakítja:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MX536A-MX636.pdf
Innentől már egyszerű.
Az rms értéket szoftveresen is ki lehet számolni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
A hálózati frekvenciánál egy nagyságrenddel nagyobb frekvenciával mintát veszel és a képlet alapján kiszámolod az értéket, az integrálás nem nagy valami processzorral, szerintem így működnek az olcsó digitális fogyasztásmérők is, kis ügyeskedéssel ha méred a hálózati feszültséget ugyanezzel a módszerrel akkor akár meddő teljesítményt, hatásos teljesítményt is számolhat, szép feladat ez három fázisra!
http://www.lem.com/docs/products/hxs%20 ... _rev21.pdf
Kell hozzá egy un. true rms DC átalakító ez a váltakozó feszültséget az rms feszültséggel arányos DC feszültséggé alakítja:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MX536A-MX636.pdf
Innentől már egyszerű.
Az rms értéket szoftveresen is ki lehet számolni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
A hálózati frekvenciánál egy nagyságrenddel nagyobb frekvenciával mintát veszel és a képlet alapján kiszámolod az értéket, az integrálás nem nagy valami processzorral, szerintem így működnek az olcsó digitális fogyasztásmérők is, kis ügyeskedéssel ha méred a hálózati feszültséget ugyanezzel a módszerrel akkor akár meddő teljesítményt, hatásos teljesítményt is számolhat, szép feladat ez három fázisra!