memória
memória
Szevasztok
Van egy problémám azzal kapcsolatban hogy ha egy eseményt számlálok folyamatosan és közben kikapcsolom a tápot akkor az odáig megszámlált esemény nullázódik. Ez persze természetes. Próbálkoztam azzal hogy a tápfeszt figyelve megszakítás kéréssel beírom az eepromba az értéket és induláskor visszaírom. Nem akar működni. Természetesen próbálkozom az AVR tápfesz. megfogását kondival, de csak néh-néha sikerűl.
Hogy lehetne biztonságossá tenni?
Van egy problémám azzal kapcsolatban hogy ha egy eseményt számlálok folyamatosan és közben kikapcsolom a tápot akkor az odáig megszámlált esemény nullázódik. Ez persze természetes. Próbálkoztam azzal hogy a tápfeszt figyelve megszakítás kéréssel beírom az eepromba az értéket és induláskor visszaírom. Nem akar működni. Természetesen próbálkozom az AVR tápfesz. megfogását kondival, de csak néh-néha sikerűl.
Hogy lehetne biztonságossá tenni?
Jaj Igyula!
A programozás egy fajta művészet!
Ép az a szép benne, hogy az ember a saját elképzeléseit viszi át a gép nyelvére.
És ha? Végül jól működik, az a siker élmény!
Szerintem „Passz!” helyett inkább tanulj, vagy gondolkozzál kicsit!
A programod nélkül mi sem tudjuk hova rakni neked!
A dolog lényege:
Ha van x ms idő amíg bírja a puffer kondi ellátni a rendszeredet.
Akkor x ms/2 időközönként megnézed, hogy megvan e még a betáp fesz az ADC lábon.
És ha kicsi rajta a feszültség, akkor gyorsan mentesz mindent! Mielőtt tápfeszültség híján le állna a rendszer.
A programozás egy fajta művészet!
Ép az a szép benne, hogy az ember a saját elképzeléseit viszi át a gép nyelvére.
És ha? Végül jól működik, az a siker élmény!
Szerintem „Passz!” helyett inkább tanulj, vagy gondolkozzál kicsit!
A programod nélkül mi sem tudjuk hova rakni neked!
A dolog lényege:
Ha van x ms idő amíg bírja a puffer kondi ellátni a rendszeredet.
Akkor x ms/2 időközönként megnézed, hogy megvan e még a betáp fesz az ADC lábon.
És ha kicsi rajta a feszültség, akkor gyorsan mentesz mindent! Mielőtt tápfeszültség híján le állna a rendszer.
Ebben igazad van.
Már megírtam a programomat, működik is ragyogóan.
Elég sokat tud, csak ez a fránya kikapcsolás fogott ki rajtam.
Természetesen az 5V-ot pufferoltam és a készülék tápfeszét (12V) figyelem.
Ha leesik 11V-ra akkor kellene mentenie a számláló tartalmát.
Most lesz kész a másik panel melyen diódával leválasztottam
a puffer kondit. hogy a kijelző se terhelje az AVR csip tápfeszét.
Ez még nincs összerakva.
Engem az zavar hogy nem tudom mi az ADC polling: utasítás és hogy hogyan kell használni.
Különben kösz hogy szeretnél segíteni.
Már megírtam a programomat, működik is ragyogóan.
Elég sokat tud, csak ez a fránya kikapcsolás fogott ki rajtam.
Természetesen az 5V-ot pufferoltam és a készülék tápfeszét (12V) figyelem.
Ha leesik 11V-ra akkor kellene mentenie a számláló tartalmát.
Most lesz kész a másik panel melyen diódával leválasztottam
a puffer kondit. hogy a kijelző se terhelje az AVR csip tápfeszét.
Ez még nincs összerakva.
Engem az zavar hogy nem tudom mi az ADC polling: utasítás és hogy hogyan kell használni.
Különben kösz hogy szeretnél segíteni.