Nem relével hogyan lehet galvanikusan leválasztva 230V meglétét leolvasni ARDUINO-ba? Mondjuk ha már csak 200V akkor jöhet a jel. pl. logikai magas de mindegy melyik melyik. Az 50Hz-et nem kérem de azért ne legyen nagyon lemaradva, Mert amíg a tápegység kondija ki nem merül (amíg az arduino le nem áll) addig adatot kéne menteni.
- Robert
- Elektronbűvölő
- Hozzászólások: 9934
- Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: 230V érzékelés
Optikai kapuval?
https://www.google.hu/search?q=optocoupler+230V+arduino
Ne diódás híddal használd, hanem ellenállás vagy esetleg kondi.
Tipp: fázishasításos vezérlők áramköréből puska....
https://www.google.hu/search?q=optocoupler+230V+arduino
Ne diódás híddal használd, hanem ellenállás vagy esetleg kondi.
Tipp: fázishasításos vezérlők áramköréből puska....
http://www.tavir.hu - a gazda 

Re: 230V érzékelés
Kisméretű mérőtrafóval?
Utána egyenirányítod, kicsit simítod egy kondival, és egy Zener felett tudsz mérni pl 170-260VAC közötti értékkel arányos jelet, vagy nullát, ha nincs. Nem kell nagy teljesítményű trafo, hiszen csak feszültséget mérsz, nem áramot veszel ki.
Példában: trafo 230/12V graetz híd (-1.2V), legalább 25Vos, 100uFos kondenzátor, csúcsfesz -4V értékű Zener megfelelő munkaponti ellenállással (kb 5V/Zener árama, kb 10mA=500 Ohm), és az ellenálláson mérhető 0-5V közötti jelet beskálázhatod kb a 170-250VAC közötti értékre.
(230/12)*Csúcsfesz-4V (min mérhető érték, ezalatt nulla)
( 230-12)*Cúcsfesz+1V (max mérhető érték. ez kb 250VAC nek kell megfelelnie.)
Az analóg bemenetet érdemes egy másik, a jel és a GND közé tett 5.1Vos Zenerrel megvédeni a nagyobb feszültségtől és a fordított polaritástól
(ide illik egy kb 1A-es verziót betenni)
Utána egyenirányítod, kicsit simítod egy kondival, és egy Zener felett tudsz mérni pl 170-260VAC közötti értékkel arányos jelet, vagy nullát, ha nincs. Nem kell nagy teljesítményű trafo, hiszen csak feszültséget mérsz, nem áramot veszel ki.
Példában: trafo 230/12V graetz híd (-1.2V), legalább 25Vos, 100uFos kondenzátor, csúcsfesz -4V értékű Zener megfelelő munkaponti ellenállással (kb 5V/Zener árama, kb 10mA=500 Ohm), és az ellenálláson mérhető 0-5V közötti jelet beskálázhatod kb a 170-250VAC közötti értékre.
(230/12)*Csúcsfesz-4V (min mérhető érték, ezalatt nulla)
( 230-12)*Cúcsfesz+1V (max mérhető érték. ez kb 250VAC nek kell megfelelnie.)
Az analóg bemenetet érdemes egy másik, a jel és a GND közé tett 5.1Vos Zenerrel megvédeni a nagyobb feszültségtől és a fordított polaritástól
(ide illik egy kb 1A-es verziót betenni)
Re: 230V érzékelés
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Re: 230V érzékelés
Hát, 1 Mohm-os ellenálláson a 220 V-ot simán az Arduino lábára is rákötheted.
50 Hz-en 1-et vagy 0-t fog kiadni.
Bár galvanikus leválasztás nem lesz.
50 Hz-en 1-et vagy 0-t fog kiadni.

Bár galvanikus leválasztás nem lesz.