230V érzékelés

A meglévő hardware eszközök fejlesztési lehetőségei, módosítások, illetve új eszközök bevezetése
Válasz küldése
ferenckrizsan
Újonc
Újonc
Hozzászólások: 12
Csatlakozott: 2018. február 19. hétfő, 17:15

230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: ferenckrizsan »

Nem relével hogyan lehet galvanikusan leválasztva 230V meglétét leolvasni ARDUINO-ba? Mondjuk ha már csak 200V akkor jöhet a jel. pl. logikai magas de mindegy melyik melyik. Az 50Hz-et nem kérem de azért ne legyen nagyon lemaradva, Mert amíg a tápegység kondija ki nem merül (amíg az arduino le nem áll) addig adatot kéne menteni.
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10191
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: Robert »

Optikai kapuval?
https://www.google.hu/search?q=optocoupler+230V+arduino

Ne diódás híddal használd, hanem ellenállás vagy esetleg kondi.
Tipp: fázishasításos vezérlők áramköréből puska....
http://www.tavir.hu - a gazda :)
Avatar
csegebiga
Chipgyilok
Hozzászólások: 288
Csatlakozott: 2015. március 27. péntek, 21:27

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: csegebiga »

Kisméretű mérőtrafóval?
Utána egyenirányítod, kicsit simítod egy kondival, és egy Zener felett tudsz mérni pl 170-260VAC közötti értékkel arányos jelet, vagy nullát, ha nincs. Nem kell nagy teljesítményű trafo, hiszen csak feszültséget mérsz, nem áramot veszel ki.
Példában: trafo 230/12V graetz híd (-1.2V), legalább 25Vos, 100uFos kondenzátor, csúcsfesz -4V értékű Zener megfelelő munkaponti ellenállással (kb 5V/Zener árama, kb 10mA=500 Ohm), és az ellenálláson mérhető 0-5V közötti jelet beskálázhatod kb a 170-250VAC közötti értékre.
(230/12)*Csúcsfesz-4V (min mérhető érték, ezalatt nulla)
( 230-12)*Cúcsfesz+1V (max mérhető érték. ez kb 250VAC nek kell megfelelnie.)
Az analóg bemenetet érdemes egy másik, a jel és a GND közé tett 5.1Vos Zenerrel megvédeni a nagyobb feszültségtől és a fordított polaritástól
(ide illik egy kb 1A-es verziót betenni)
Avatar
csegebiga
Chipgyilok
Hozzászólások: 288
Csatlakozott: 2015. március 27. péntek, 21:27

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: csegebiga »

merotrafo.jpg
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Avatar
csabeszq
Bitfaragó
Hozzászólások: 678
Csatlakozott: 2012. szeptember 5. szerda, 6:00

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: csabeszq »

Hát, 1 Mohm-os ellenálláson a 220 V-ot simán az Arduino lábára is rákötheted.

50 Hz-en 1-et vagy 0-t fog kiadni. :)

Bár galvanikus leválasztás nem lesz.
_jani_
DrótVégénSzéndarab
Hozzászólások: 28
Csatlakozott: 2019. február 26. kedd, 16:17

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: _jani_ »

ferenckrizsan írta:Nem relével hogyan lehet galvanikusan leválasztva 230V meglétét leolvasni ARDUINO-ba? Mondjuk ha már csak 200V akkor jöhet a jel. pl. logikai magas de mindegy melyik melyik. Az 50Hz-et nem kérem de azért ne legyen nagyon lemaradva, Mert amíg a tápegység kondija ki nem merül (amíg az arduino le nem áll) addig adatot kéne menteni.
Szia! Én is inkább optocsatolóval oldanám meg a feszültségjelzést.
( PL. A képen, az alsó "egyszerűbb" kapcsolással: https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... p?id=33166 )
Az, hogy villog még előnyös is lehet.
Ha a LED felvillanása egy adott időn belül nem ismétlődik meg, egy megszakítással a mentés szinte azonnal elkezdhető.
( A megszakítás lehet külső vagy belső is... )
Ezután csak a tápegység feszültségtartásán múlik az, hogy ténylegesen mennyi idő lesz a mentés elvégzésére...
by _jani_ :wink:
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10191
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Re: 230V érzékelés

Hozzászólás Szerző: Robert »

Áramváltóval. Igaz átfolyó áramot mér - de ha eltűnik a fesz, akkor az átfolyó áram is.

De a legbiztosabbnak az optot látom én is.

A 200V fesz.esés érzékelés gond lehet? Vagy csak a 230V kiesése...?
http://www.tavir.hu - a gazda :)