READLB entry not found ?! ( M8 )
READLB entry not found ?! ( M8 )
A témában leírt hibaüzenetet kaptam, miután a fusebit-eknél át merészeltem állítani az adott bitet a valós állapotnak megfelelően külső oszcillátorra úgy, ahogy eddig. Visszaírtam a változást, azóta nem tudja azonosítani a chip-et, és ezt a - számomra semmitmondó - hibaüzenetet hozza, ha át akarom írni a fusebitet.
Jelzem, hogy eddig mindíg így állítottam át a fusebitet, szóval aligha a módszerben van a hiba...
Van megoldás, vagy egy kacattal több lesz a fiókban?
Jelzem, hogy eddig mindíg így állítottam át a fusebitet, szóval aligha a módszerben van a hiba...
Van megoldás, vagy egy kacattal több lesz a fiókban?
Feltehetőleg az elsővel lesz a gond, hiszen kizárólag azt állítottam át. De hogy mégis mire, azt ezek után már nem merném eskü alatt bevallaniRobert írta: - hibás külső órajel/órajelforrás lett beállítva
- reset láb kiütve
- kvarc lábáról hiányzik 2*27pF kondi
A reset lábat pont ezért nem is piszkálom (egyáltalán, mi értelme van tiltani, ha akkor használhatatlanná válik a chip?)
A kvarc mindkét lába hidegítőkondin pihen, ez nálam az alap
Ha az órajelet csesztem el, akkor mi a megoldás?
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=54 lapalja...
vagy nálam egy Tiny2313 ClkOut engedélyezetten, amikor a belső OSCról jár a kiemneeten megjelenik az RC frekvencia, és ezt rárakva a XTAL2-re... Sima dróttal összekötni + persze a GND-ket és a táp sem árt ha közös is...
És ha szerencse van, akkor feléled.
vagy nálam egy Tiny2313 ClkOut engedélyezetten, amikor a belső OSCról jár a kiemneeten megjelenik az RC frekvencia, és ezt rárakva a XTAL2-re... Sima dróttal összekötni + persze a GND-ket és a táp sem árt ha közös is...
És ha szerencse van, akkor feléled.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2008. április 3. csütörtök, 5:36-kor.
"Akkor ír readLB not Found"-ot ha nem tudja kiolvasni a LockBiteket (LB-LockBit ). Ennek M8 esetén 2 oka szokott lenni:
- hibás órajelforrás
- reset láb letiltsása
- isp mód letiltása
Megoldások, bonyolultsági sorban:
1, XTAL1 vagy XTAL2 lábra külsőórajelet kell adni (1...10 MHz), és így nekiesni a programozásnak (hibás órajelforrás beállítás esete)
2-3, Foglalatból kivesz, és Atmel STK500 panelben/paralell nagfyfesz programozóval alaphelyzetbe állítani (Reset láb letiltása ill ISP letiltása esete)
- hibás órajelforrás
- reset láb letiltsása
- isp mód letiltása
Megoldások, bonyolultsági sorban:
1, XTAL1 vagy XTAL2 lábra külsőórajelet kell adni (1...10 MHz), és így nekiesni a programozásnak (hibás órajelforrás beállítás esete)
2-3, Foglalatból kivesz, és Atmel STK500 panelben/paralell nagfyfesz programozóval alaphelyzetbe állítani (Reset láb letiltása ill ISP letiltása esete)
Xtal1/PB6-ról köss le mindent és pár MHz-es órajelet tolj bele, ezután el kell érned, ha mást nem állítottál el. (ilyen esetre célszerű eltenni régi pc alaplapból kitermelt 1-10MHz-es négylábú (+5V-Gnd-Clk_Out-n.c.) órajelgenerátort elrakni)paroh írta:Sziasztok!
ATMega8-ra sikerült véletlen ráállítani az Ext. RC Osc. -0.9MHz és azóta nincs vele kapcsolatom. Külső órajelforrásról már próbáltam, de nem javult meg.
Hogy lehetne visszahozni?
Leszedtem róla mindent. Azt próbáltam még ki, hogy pici kvarcot(32,768kHz) tettem egy TTL ic-ből összerakott RC oszcillátorra és ezt toltam pb6-ra. Kipróbáltam még 4MHz-es és 8MHz-es jellel is, de nem javult meg.SirLeslie írta:Xtal1/PB6-ról köss le mindent és pár MHz-es órajelet tolj bele, ezután el kell érned, ha mást nem állítottál el. (ilyen esetre célszerű eltenni régi pc alaplapból kitermelt 1-10MHz-es négylábú (+5V-Gnd-Clk_Out-n.c.) órajelgenerátort elrakni)paroh írta:Sziasztok!
ATMega8-ra sikerült véletlen ráállítani az Ext. RC Osc. -0.9MHz és azóta nincs vele kapcsolatom. Külső órajelforrásról már próbáltam, de nem javult meg.
Hogy lehetne visszahozni?