Fázishasítás Triac-al
Re: Fázishasítás Triac-al
Itt a rajz.
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Re: Fázishasítás Triac-al
Jónak tűnik...Sensitive-Gate-Triac? mekkora a soros ellnállás a Gate-re?
Moc3021 az opto?
Moc3021 az opto?
Re: Fázishasítás Triac-al
Nem Moc.... Hanem IS622
De mostmár odáig eljutottam hogy a program az jó azt már tudom mérni is, és ha kisfeszültséget teszek rá, akkor úgy müködik, ahogy kell. De a 220-al világit vagy nem világít. A tirisztor BT-136-600E
Ja a Gate ellenállás 330 ohm
De mostmár odáig eljutottam hogy a program az jó azt már tudom mérni is, és ha kisfeszültséget teszek rá, akkor úgy müködik, ahogy kell. De a 220-al világit vagy nem világít. A tirisztor BT-136-600E
Ja a Gate ellenállás 330 ohm
Re: Fázishasítás Triac-al
Vazze, ez zerocrossing diac!
Ebben benne van a nullátmenet kapcsoló, tehát
nem kapcsol, csak nullátmenetkor!!!
Amúgy ki-bekapcsra ez tök jó, nincs tranziens,
csak szabályozni nem tudsz vele.
JAni
Ebben benne van a nullátmenet kapcsoló, tehát
nem kapcsol, csak nullátmenetkor!!!
Amúgy ki-bekapcsra ez tök jó, nincs tranziens,
csak szabályozni nem tudsz vele.
JAni
Re: Fázishasítás Triac-al
Kis feszültségen akár működhet is, mert csak 20-30 volt felett fog tiltani a nullátmenet vezérlő rész.
Re: Fázishasítás Triac-al
Akkor meg van a hiba oka!
Köszi a segítséget!
Akkor rendelek másik optot, de most nem nullátmenet kapcsolósat.
Az Int-be viszont egy wait utasítást elfogad, és kezel is. Így nem a timer-es megoldást választottam, hanem csak a simán INT0-ásat
És ezzel a megoldással ment.
Köszi a segítséget!
Akkor rendelek másik optot, de most nem nullátmenet kapcsolósat.
Az Int-be viszont egy wait utasítást elfogad, és kezel is. Így nem a timer-es megoldást választottam, hanem csak a simán INT0-ásat
Kód: Egész kijelölése
Pulse:
Led1_1 = 0
Waitus Ertek
Led1_1 = 1
'Waitms B
Return
Re: Fázishasítás Triac-al
Akkor gondolom a főprogramban nem sok mindent akarsz csinálni.
Az INTben-wait kis szög esetén (alacsony fényerő) az egész
időd megeszi ami alatt más INT nem is tud befutni,
mondjuk soros port vagy komparátor.
De az a lényeg, hogy menni fog ez!
JAni
Az INTben-wait kis szög esetén (alacsony fényerő) az egész
időd megeszi ami alatt más INT nem is tud befutni,
mondjuk soros port vagy komparátor.
De az a lényeg, hogy menni fog ez!
JAni
Re: Fázishasítás Triac-al
Tényleg nem akarok ebben mást csinálni!
Ez lesz a elsődleges feladata. Csak ezt csinálja becsülettel.
Ez lesz a elsődleges feladata. Csak ezt csinálja becsülettel.
Re: Fázishasítás Triac-al
Most megint elakadtam!
Mit kell tennem hogy a asszinkron motor indításakor a triakot ne nyírja ki? Elég ha csak simán áramkorlátozó ellenállást teszek vele sorba?
Mit kell tennem hogy a asszinkron motor indításakor a triakot ne nyírja ki? Elég ha csak simán áramkorlátozó ellenállást teszek vele sorba?
Re: Fázishasítás Triac-al
Aszinkron motor indítási (rövidzárási) árama kb. 7x-es, teljesítménytől függően. Ráadásul induktív,
így mondjuk a kis gyújtószög miatt egyébként is a legnagyobb az áram (ezért nem kapcsolunk általában nullpontkapcsolóval, SSR-el
trafót, motort). Egyik megoldás lehet a túltervezés vagy az általad említett indítóellenállás.
Ezeknél a motoroknál a fordulatszám, még megfelelő nyomatéknál csak kis mértékben szabályozható a kapocsfeszültséggel, kb. 30%,
de motorfüggő, mikor éri el a billenési küszöböt, utána rövidzárásba megy.
Ha a triac-od nem az indítási áramlökéstől megy gallyra hanem az induktív
tüskéktől, akkor RC-taggal azt lehet csökkenteni. A túlárammal nem tudsz sokat kezdeni
Igazából a megoldás az lehet, hogy IGBTvel vagy FETel kapcsolsz és a félperiódus közepén (90fok), onnan
szimmetrikus szélességű impulzussal indítod. De ehhez a triac nem jó. Szóval most marad a nagyteljesítményű ellenállás, már
ha nem 3MW-os motorról van szó.
JAni
így mondjuk a kis gyújtószög miatt egyébként is a legnagyobb az áram (ezért nem kapcsolunk általában nullpontkapcsolóval, SSR-el
trafót, motort). Egyik megoldás lehet a túltervezés vagy az általad említett indítóellenállás.
Ezeknél a motoroknál a fordulatszám, még megfelelő nyomatéknál csak kis mértékben szabályozható a kapocsfeszültséggel, kb. 30%,
de motorfüggő, mikor éri el a billenési küszöböt, utána rövidzárásba megy.
Ha a triac-od nem az indítási áramlökéstől megy gallyra hanem az induktív
tüskéktől, akkor RC-taggal azt lehet csökkenteni. A túlárammal nem tudsz sokat kezdeni
Igazából a megoldás az lehet, hogy IGBTvel vagy FETel kapcsolsz és a félperiódus közepén (90fok), onnan
szimmetrikus szélességű impulzussal indítod. De ehhez a triac nem jó. Szóval most marad a nagyteljesítményű ellenállás, már
ha nem 3MW-os motorról van szó.
JAni
Re: Fázishasítás Triac-al
Végül is a csillár ventilátoromat akarom ezzel kapcsolni. A 3 fokozatot a kondenzátorok értékének váltásával kapcsolja. A motor maga 2-300W-nál nem nagyobb, de a 4A-os triakomat zárlatba vágta. Ja és mindig csak a kondenzátor oldalán. Ezért kérdezem, hogy elég-e egy áramkorlatozó ellenállás, vagy egyéb áramkör kellene hozzá. Az igazság az, hogy RC tagot nem tudom hozzá kiszámolni. Ha valaki esetleg segítene ebben, azt megköszönném!
Re: Fázishasítás Triac-al
Üdvözlet!willmenn írta:Végül is a csillár ventilátoromat akarom ezzel kapcsolni. A 3 fokozatot a kondenzátorok értékének váltásával kapcsolja. A motor maga 2-300W-nál nem nagyobb, de a 4A-os triakomat zárlatba vágta. Ja és mindig csak a kondenzátor oldalán. Ezért kérdezem, hogy elég-e egy áramkorlatozó ellenállás, vagy egyéb áramkör kellene hozzá. Az igazság az, hogy RC tagot nem tudom hozzá kiszámolni. Ha valaki esetleg segítene ebben, azt megköszönném!
Találtam egy ilyet, talán segít. http://www.avrprojects.info/avr-project ... g-atmega8/
Tiszteletem!
Re: Fázishasítás Triac-al
Jó ez a kapcsolás!
Előbb optoval leválasztja a nullpont jelet, aztán összeköti
a túloldalt. A nullpont érzékelés mehet ám egy megfelelően nagy
osztóval és SW időkompenzáció.
JAni
Előbb optoval leválasztja a nullpont jelet, aztán összeköti
a túloldalt. A nullpont érzékelés mehet ám egy megfelelően nagy
osztóval és SW időkompenzáció.
JAni
Re: Fázishasítás Triac-al
Sziasztok!
Problémám akadt egy vezérlés építésekor.
Netről kukáztam egy kapcsolást, mely moc 3041 és bt136-al operál.
Tök jó az oldal, nyákterv meg minden nyalánkság, ...
Kicsit személyre szabva elkészült a saját nyákom is. Két kört kezelne, egy motor két irányú vezérlését (áramfelvétel ~1A).
Tök szuper lett, minden patent, öröm bódogság, aztán az első tesztnél gyanúsan világítottak a 180 ohmos ellenállások, majd tüzijáték kíséretében elköszöntek
Szerintetek rendben van ez a kapcsolás????? http://mirley.firlej.org/uklad_wykonawczy_12tr
Problémám akadt egy vezérlés építésekor.
Netről kukáztam egy kapcsolást, mely moc 3041 és bt136-al operál.
Tök jó az oldal, nyákterv meg minden nyalánkság, ...
Kicsit személyre szabva elkészült a saját nyákom is. Két kört kezelne, egy motor két irányú vezérlését (áramfelvétel ~1A).
Tök szuper lett, minden patent, öröm bódogság, aztán az első tesztnél gyanúsan világítottak a 180 ohmos ellenállások, majd tüzijáték kíséretében elköszöntek
Szerintetek rendben van ez a kapcsolás????? http://mirley.firlej.org/uklad_wykonawczy_12tr
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Re: Fázishasítás Triac-al
Esetleg valaki épített már hasonlót egyfázisú kétirányú motor vezérlésére???