Elolvastam Róbert a cikket és átnéztem a hardvert szép munka. Egyetlen meg jegyzésem lenne csak miért nem használod a proci belső hőmérőjét egy külön hőmérő ic helyet a vezérlő monitorozására. Gyorsabb és költség hatékonyabb.
1,
Nekem ipari pt100 van készleten, de nem igazán értem a hőmérséklet konverzió lényegét.
Az ADC méréssel nincs gond az tiszta csak azt nem értem hogy hogy lesz az ellenállásból hőfok.(bascom -ban).
Egyszerű elv alapján lesz ellenállásból hőfok. Ha az ellenállás a hőfok függvényében változtatja az ellenállását, akkor változni fog a rajta eső feszültség is, ha feszültségosztónak van bekötve az ellenállásod. A változó feszültséget megméred, és megfelelteted a mért hőfoknak.
muszer írta:Egyszerű elv alapján lesz ellenállásból hőfok. Ha az ellenállás a hőfok függvényében változtatja az ellenállását, akkor változni fog a rajta eső feszültség is, ha feszültségosztónak van bekötve az ellenállásod. A változó feszültséget megméred, és megfelelteted a mért hőfoknak.
Ezzel sincs gondom, a bascom mintádon nem tudok elmeni:
a belső referenciát használom
A Pt100 helyett PT1000 van a tervekben. A PT100 nem jó, mert sima ellenállásosztónál az osztótagok is melegítik.
Kell a PT1000 hőfokfüggési egyenlete:
IEC 751 szbvány alapján az R-T összefüggés:
Rt = Ro[1 + At + Bt^2 + C (t-100)t^3]
És a kiszámítás:
1. Belső AD és ellenállásosztóból kiszámolod az ellenállásást a Pt1000-nek
2, a fenti összefüggésből kiszámolt a ellenállás értékből a hőfokot.