Talaj-nedvesség érzékelés

A meglévő hardware eszközök fejlesztési lehetőségei, módosítások, illetve új eszközök bevezetése
Válasz küldése
Avatar
csabeszq
Bitfaragó
Hozzászólások: 678
Csatlakozott: 2012. szeptember 5. szerda, 6:00

Talaj-nedvesség érzékelés

Hozzászólás Szerző: csabeszq »

Villamosítjuk otthon az öntöző-rendszert.

Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem: hogyan kell nedvesség-tartalmat mérni

Az Ebay-en kaphatók 5 cm körüli modulok, amik nedvesség mérésre használhatóak, szerintem ezek csak palántákhoz valóak.

Mekkora elektródát érdemes lenyomni a földbe, milyen távolra egymástól, milyen frekvenciával menjen a váltóáram, egyáltalán mekkora áramot tolunk át az elektródákon?
Ilyen kérdésem lenne.

Jó lenne, ha a van víz, nincs víznél kicsit szofisztikáltabb eredményt adna (mennyire nedves). Az Ebay-es modul 1%-ról felmegy 100%-ra egy kisebb adag víztől.
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10191
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Re: Talaj-nedvesség érzékelés

Hozzászólás Szerző: Robert »

A hátrányokat vagy az előnyöket mondjam? :)

Hátrány:
- kis mintamélység (ásd le a szondát)
- folyamatos mérés esetén a korrózió 2 hónap alatt megeszi a szondát (csak addig kapjon áramot, amíg mérsz; beállási idő ~2 pec)
Avatar
csabeszq
Bitfaragó
Hozzászólások: 678
Csatlakozott: 2012. szeptember 5. szerda, 6:00

Re: Talaj-nedvesség érzékelés

Hozzászólás Szerző: csabeszq »

A kérdés a szonda méretéről szólt. Az Ebay-es szonda 5 cm.

Ha bemegyek az OBI-ba és veszek két 1m-es M8-as réz csavarmenetet, egymás mellé rögzítem 20 cm-re és leásom őket az jobb-e?
Jobb-e a távolabb lévő hosszabb szonda a közelebb lévő rövidebbnél?
Avatar
csabeszq
Bitfaragó
Hozzászólások: 678
Csatlakozott: 2012. szeptember 5. szerda, 6:00

Re: Talaj-nedvesség érzékelés

Hozzászólás Szerző: csabeszq »

Lehet, hogy kapacitív lesz az érzékelő.

Veszek egy forrsávos próba panelt és E alakú fegyverzeteket alakítok ki, utána szigetelem valami lakkal. A víz változtat a kapacitáson, amivel az oszcillátor frekvenciája megváltozik. Ezt kell mérni.
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10191
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Re: Talaj-nedvesség érzékelés

Hozzászólás Szerző: Robert »

2 éve kísérlet volt:
http://www.dietmar-weisser.de/elektroni ... chtesensor

Jól bevált, a fegyverzeteket le kell szigetelni. Érzékeny a tápfeszre(ingadozásra). Ide egy 3V3-as LDO javasolt a tranzisztoros/zeneres helyett (vagy még jobb: feszültségreferenciaIC, hiszen ez a holmi alig terhel), és a 74xx14 -ből a CMOS kivitel.
A kimenet frekvencia és néhány % pontossággal megvan az együttfutás...
Válasz küldése