RS485 maximális száma

Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

RS485 maximális száma

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

Az érdekelne egy rs485-ös hálón ha egy mastert rakok mennyi lehet a szolgák száma rajta?
Én max 32-t olvastam.

Ezt akkor meg lehet úgy oldani, ha többet akarok hogy a számítógépbe 2db átalakító kártyát teszek és 2 külön rendszert hozok létre? COM1 és COM2-n kerersztül?
-= STK500 =-
Avatar
winnerbt
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 907
Csatlakozott: 2007. március 25. vasárnap, 6:00

Hozzászólás Szerző: winnerbt »

Szia!
Sebesség és kábelhossz függő, a 32 egységet biztosra írják, de gondolom nem 10MBPS-el akarsz szaladni. Amíg megvan a +-200mV jeled biztosan, addig pakolhatod. PC kártya meg van 2-4-csatornás is, ha jól emlékszem aranyárban.
JAni
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10213
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Hozzászólás Szerző: Robert »

Terhelési egység függő. A 75176 -os illesztőből 32. A MAX485-ből 4x ennyi, mert 1/4 terhelést jelent a buszon...
A szabvány/ajánlás azt hiszem 9600bps/1,2 km-t említ....
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

Mi az IL3585-öt szoktuk használni rs485-re azzal nem tudom mennyi lehet a max adatlapját néztem az is csak 32-t javasol viszont a max 487 az már sokkal többet.

Meg akarom oldani hogy 49 adó legyen és egy master fogadó.

de egyenlőre csak 1master - 1slave. Majd 3 slave - 1 master.

Nincs rá alap progitok.

Mert kifele már tudtam infót küldeni de nem tudom hogy hogyan tudnék a gépről parancsot adni. Hogyan tudom kiválasztani hogy éppen melyiknek küldjem. Szóval nagyon az alapoknál járok de remélem szépen fogok haladni vele.

jah és majd elfelejtettem milyen kábelt ajánlatok a buszhoz?
-= STK500 =-
Avatar
nobody_hun
Bitfaragó
Hozzászólások: 425
Csatlakozott: 2005. november 14. hétfő, 7:00

Hozzászólás Szerző: nobody_hun »

RS485 repeater, ha több, mint 32 egységre van szükség:
http://www.rs485.com/pirsfrq.html

szovhoz
Ugyanúgy működik, mint a soros port, rendkívül egyszerű.
Alap programhoz olvasd át Róbert ide vonatkozó részét a könyvből, illetve az abban hivatkozott BenBus-t.
"Az IC-k füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább." - ismeretlen szerző
"Az ID:FFFFFF egyenlő az Atmel még nem kiadott processzorával."
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

azt nézegetem éppen.
-= STK500 =-
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10213
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Hozzászólás Szerző: Robert »

BenBus.
Illetve a ModBus/Fieldbus ha iparit akarsz (és bonyolultat :) )
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

milyen kábelt ajánlatok a hálózat kiépítéséhez??
-= STK500 =-
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10213
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Hozzászólás Szerző: Robert »

szabvány mit ír? -> csavart érpár....
Így ezt javaslom...


1000 dolog befolyásolja:
távolság
zavarvédelem,
kültéri/beltéri/ ezeték mellett megy
villámvédelem
távolság....
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

Táv nagy.
Villámvédelem van.
kültéren is beltéren is megy.
zavarvédelem alatt mit értesz?

Hellocable modbus kábele?
-= STK500 =-
Avatar
Robert
Elektronbűvölő
Hozzászólások: 10213
Csatlakozott: 2005. december 9. péntek, 7:00

Hozzászólás Szerző: Robert »

_áramköri_ villámvédelem....


Zavarvédelem: nagyfogyasztó, hegesztő, szikrázó gépek....
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

http://www.linzi.hu/p3termek.php?t_id=193

ezek körrül kellene választani szerintem Ez a Helukable katalógusa.

Nagyfogyasztó van bőven de lessz minden elleni védelem építve a dobozba!
-= STK500 =-
Avatar
strigo
DrótVégénSzéndarab
Hozzászólások: 27
Csatlakozott: 2006. február 17. péntek, 7:00

Hozzászólás Szerző: strigo »

Szia!

Általában 4-eres 2x2 sodrott érpáros kábelt használok a riasztóknál a központ és a modulok kezelők között (ezek is csak RS485-ön mennek) 2-ér kommunikáció 2-ér táp. Nagyobb távolságoknál 50-100 métertől
Több lehetőséged is van szerintem 50 100 méterig még a CAT5-is jó lehet, ha nincs nagy fogyasztód. 50 méter alatt 4x0,22 vagy 6x0,22 árnyékolt riasztókábelt. Nagy kommunikációs sebességnél biztos nem ez az ideális de 57600 bps-ig szerintem megy.
Masconál szép piros tűzjelzőkábeleket árulnak azok közül is a négyeres sodrott árnyékolt is jó pl.:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=

vagy tömör ér sodrott érpár árnyékolt:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=

Ha több soros átalakítót (több vonalat) használsz hiba esetén nem esik ki az egész rendszer csak egy része.

Most nézem az előző linedet. Igen ezek profi kábelek.
Üdv:
Zsolt
Avatar
szovhoz
Bitfaragó
Hozzászólások: 608
Csatlakozott: 2007. április 7. szombat, 6:00

Hozzászólás Szerző: szovhoz »

lenne egy fontos kérdésem!

Csinálunk egy kis vezérlőt és az rs485 alatt 3 cm-re egy mágnes kapcsoló lesz ami nagy árammal fog dolgozni. Ez a működés közben ugye fog néha szikrákat csinálni, ez zavarja e majd a kommunikációmat?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szovhoz 2010. szeptember 15. szerda, 17:56-kor.
-= STK500 =-
Avatar
Hegemon
Biztosítékgyilkos
Hozzászólások: 58
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00

Hozzászólás Szerző: Hegemon »

Szia! Nem vagyok nagyágyú a témában de sztem ez így kevés adat. Ki tudod számolni a lorenz hatás szerint vagy tehetsz be áram járta faraday kalitkát, meg optikai leválasztást.
Válasz küldése