230V érzékelés
-
- Újonc
- Hozzászólások: 12
- Csatlakozott: 2018. február 19. hétfő, 17:15
230V érzékelés
Nem relével hogyan lehet galvanikusan leválasztva 230V meglétét leolvasni ARDUINO-ba? Mondjuk ha már csak 200V akkor jöhet a jel. pl. logikai magas de mindegy melyik melyik. Az 50Hz-et nem kérem de azért ne legyen nagyon lemaradva, Mert amíg a tápegység kondija ki nem merül (amíg az arduino le nem áll) addig adatot kéne menteni.
Re: 230V érzékelés
Optikai kapuval?
https://www.google.hu/search?q=optocoupler+230V+arduino
Ne diódás híddal használd, hanem ellenállás vagy esetleg kondi.
Tipp: fázishasításos vezérlők áramköréből puska....
https://www.google.hu/search?q=optocoupler+230V+arduino
Ne diódás híddal használd, hanem ellenállás vagy esetleg kondi.
Tipp: fázishasításos vezérlők áramköréből puska....
http://www.tavir.hu - a gazda
Re: 230V érzékelés
Kisméretű mérőtrafóval?
Utána egyenirányítod, kicsit simítod egy kondival, és egy Zener felett tudsz mérni pl 170-260VAC közötti értékkel arányos jelet, vagy nullát, ha nincs. Nem kell nagy teljesítményű trafo, hiszen csak feszültséget mérsz, nem áramot veszel ki.
Példában: trafo 230/12V graetz híd (-1.2V), legalább 25Vos, 100uFos kondenzátor, csúcsfesz -4V értékű Zener megfelelő munkaponti ellenállással (kb 5V/Zener árama, kb 10mA=500 Ohm), és az ellenálláson mérhető 0-5V közötti jelet beskálázhatod kb a 170-250VAC közötti értékre.
(230/12)*Csúcsfesz-4V (min mérhető érték, ezalatt nulla)
( 230-12)*Cúcsfesz+1V (max mérhető érték. ez kb 250VAC nek kell megfelelnie.)
Az analóg bemenetet érdemes egy másik, a jel és a GND közé tett 5.1Vos Zenerrel megvédeni a nagyobb feszültségtől és a fordított polaritástól
(ide illik egy kb 1A-es verziót betenni)
Utána egyenirányítod, kicsit simítod egy kondival, és egy Zener felett tudsz mérni pl 170-260VAC közötti értékkel arányos jelet, vagy nullát, ha nincs. Nem kell nagy teljesítményű trafo, hiszen csak feszültséget mérsz, nem áramot veszel ki.
Példában: trafo 230/12V graetz híd (-1.2V), legalább 25Vos, 100uFos kondenzátor, csúcsfesz -4V értékű Zener megfelelő munkaponti ellenállással (kb 5V/Zener árama, kb 10mA=500 Ohm), és az ellenálláson mérhető 0-5V közötti jelet beskálázhatod kb a 170-250VAC közötti értékre.
(230/12)*Csúcsfesz-4V (min mérhető érték, ezalatt nulla)
( 230-12)*Cúcsfesz+1V (max mérhető érték. ez kb 250VAC nek kell megfelelnie.)
Az analóg bemenetet érdemes egy másik, a jel és a GND közé tett 5.1Vos Zenerrel megvédeni a nagyobb feszültségtől és a fordított polaritástól
(ide illik egy kb 1A-es verziót betenni)
Re: 230V érzékelés
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
Re: 230V érzékelés
Hát, 1 Mohm-os ellenálláson a 220 V-ot simán az Arduino lábára is rákötheted.
50 Hz-en 1-et vagy 0-t fog kiadni.
Bár galvanikus leválasztás nem lesz.
50 Hz-en 1-et vagy 0-t fog kiadni.
Bár galvanikus leválasztás nem lesz.
Re: 230V érzékelés
Szia! Én is inkább optocsatolóval oldanám meg a feszültségjelzést.ferenckrizsan írta:Nem relével hogyan lehet galvanikusan leválasztva 230V meglétét leolvasni ARDUINO-ba? Mondjuk ha már csak 200V akkor jöhet a jel. pl. logikai magas de mindegy melyik melyik. Az 50Hz-et nem kérem de azért ne legyen nagyon lemaradva, Mert amíg a tápegység kondija ki nem merül (amíg az arduino le nem áll) addig adatot kéne menteni.
( PL. A képen, az alsó "egyszerűbb" kapcsolással: https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... p?id=33166 )
Az, hogy villog még előnyös is lehet.
Ha a LED felvillanása egy adott időn belül nem ismétlődik meg, egy megszakítással a mentés szinte azonnal elkezdhető.
( A megszakítás lehet külső vagy belső is... )
Ezután csak a tápegység feszültségtartásán múlik az, hogy ténylegesen mennyi idő lesz a mentés elvégzésére...
by _jani_
Re: 230V érzékelés
Áramváltóval. Igaz átfolyó áramot mér - de ha eltűnik a fesz, akkor az átfolyó áram is.
De a legbiztosabbnak az optot látom én is.
A 200V fesz.esés érzékelés gond lehet? Vagy csak a 230V kiesése...?
De a legbiztosabbnak az optot látom én is.
A 200V fesz.esés érzékelés gond lehet? Vagy csak a 230V kiesése...?
http://www.tavir.hu - a gazda