Villamosítjuk otthon az öntöző-rendszert.
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem: hogyan kell nedvesség-tartalmat mérni
Az Ebay-en kaphatók 5 cm körüli modulok, amik nedvesség mérésre használhatóak, szerintem ezek csak palántákhoz valóak.
Mekkora elektródát érdemes lenyomni a földbe, milyen távolra egymástól, milyen frekvenciával menjen a váltóáram, egyáltalán mekkora áramot tolunk át az elektródákon?
Ilyen kérdésem lenne.
Jó lenne, ha a van víz, nincs víznél kicsit szofisztikáltabb eredményt adna (mennyire nedves). Az Ebay-es modul 1%-ról felmegy 100%-ra egy kisebb adag víztől.
Talaj-nedvesség érzékelés
Re: Talaj-nedvesség érzékelés
A hátrányokat vagy az előnyöket mondjam?
Hátrány:
- kis mintamélység (ásd le a szondát)
- folyamatos mérés esetén a korrózió 2 hónap alatt megeszi a szondát (csak addig kapjon áramot, amíg mérsz; beállási idő ~2 pec)
Hátrány:
- kis mintamélység (ásd le a szondát)
- folyamatos mérés esetén a korrózió 2 hónap alatt megeszi a szondát (csak addig kapjon áramot, amíg mérsz; beállási idő ~2 pec)
Re: Talaj-nedvesség érzékelés
A kérdés a szonda méretéről szólt. Az Ebay-es szonda 5 cm.
Ha bemegyek az OBI-ba és veszek két 1m-es M8-as réz csavarmenetet, egymás mellé rögzítem 20 cm-re és leásom őket az jobb-e?
Jobb-e a távolabb lévő hosszabb szonda a közelebb lévő rövidebbnél?
Ha bemegyek az OBI-ba és veszek két 1m-es M8-as réz csavarmenetet, egymás mellé rögzítem 20 cm-re és leásom őket az jobb-e?
Jobb-e a távolabb lévő hosszabb szonda a közelebb lévő rövidebbnél?
Re: Talaj-nedvesség érzékelés
Lehet, hogy kapacitív lesz az érzékelő.
Veszek egy forrsávos próba panelt és E alakú fegyverzeteket alakítok ki, utána szigetelem valami lakkal. A víz változtat a kapacitáson, amivel az oszcillátor frekvenciája megváltozik. Ezt kell mérni.
Veszek egy forrsávos próba panelt és E alakú fegyverzeteket alakítok ki, utána szigetelem valami lakkal. A víz változtat a kapacitáson, amivel az oszcillátor frekvenciája megváltozik. Ezt kell mérni.
Re: Talaj-nedvesség érzékelés
2 éve kísérlet volt:
http://www.dietmar-weisser.de/elektroni ... chtesensor
Jól bevált, a fegyverzeteket le kell szigetelni. Érzékeny a tápfeszre(ingadozásra). Ide egy 3V3-as LDO javasolt a tranzisztoros/zeneres helyett (vagy még jobb: feszültségreferenciaIC, hiszen ez a holmi alig terhel), és a 74xx14 -ből a CMOS kivitel.
A kimenet frekvencia és néhány % pontossággal megvan az együttfutás...
http://www.dietmar-weisser.de/elektroni ... chtesensor
Jól bevált, a fegyverzeteket le kell szigetelni. Érzékeny a tápfeszre(ingadozásra). Ide egy 3V3-as LDO javasolt a tranzisztoros/zeneres helyett (vagy még jobb: feszültségreferenciaIC, hiszen ez a holmi alig terhel), és a 74xx14 -ből a CMOS kivitel.
A kimenet frekvencia és néhány % pontossággal megvan az együttfutás...