Elkészült a teljes házban az 1w kábelezése (lapos telefonkábel), azaz minden helységben tudom mérni a hőfokot. (A huzalozás a 230V-os rendszer mellett megy közvetlenül, mivel nem volt lehetőségem külön csatornában vezetni...)
Sajnos a rendszer a kompakt fénycsöveket nem szereti.
Ezt onnan derült ki, hogy a fénycsövek bekapcsolásának pillanatában a kontroller néha újraindul. (eddig más problémás fogyasztót nem találtam)
Néha a kontroller teljesen meghülyül...(ez a kazánvezérlésben okoz némi problémát)
Véleményem szerint a fénycső bekapcsolási tranziense jut át az 1w buszon az eszközbe, és az átvett impulzus "üti" ki.
Amit eddig megpróbáltam, de nem segített:
-100 ohm-s ellenállás sorbakötése az 1w busszal (bizonytalanabb lett a kiovasás)
-mérések közötti időben a pin átkonfigurálása output-ba, + set pin
-suppressor (fesz limiter 6.8V) beiktatása a bemenetre (nagyon bizonytalan lett a kiolvasás)
A felhúzó ellenállás értéke 2.7 K.
A következő tippjeim vannak még:
-Az ellenállás értékének további csökkentése, hátha így a suppressor már segit (de:ajánlott 4.7k)
-Árnyékolt vezeték behúzása (macerás)
Esetleg más tipp?