RS485 maximális száma
RS485 maximális száma
Az érdekelne egy rs485-ös hálón ha egy mastert rakok mennyi lehet a szolgák száma rajta?
Én max 32-t olvastam.
Ezt akkor meg lehet úgy oldani, ha többet akarok hogy a számítógépbe 2db átalakító kártyát teszek és 2 külön rendszert hozok létre? COM1 és COM2-n kerersztül?
Én max 32-t olvastam.
Ezt akkor meg lehet úgy oldani, ha többet akarok hogy a számítógépbe 2db átalakító kártyát teszek és 2 külön rendszert hozok létre? COM1 és COM2-n kerersztül?
-= STK500 =-
Mi az IL3585-öt szoktuk használni rs485-re azzal nem tudom mennyi lehet a max adatlapját néztem az is csak 32-t javasol viszont a max 487 az már sokkal többet.
Meg akarom oldani hogy 49 adó legyen és egy master fogadó.
de egyenlőre csak 1master - 1slave. Majd 3 slave - 1 master.
Nincs rá alap progitok.
Mert kifele már tudtam infót küldeni de nem tudom hogy hogyan tudnék a gépről parancsot adni. Hogyan tudom kiválasztani hogy éppen melyiknek küldjem. Szóval nagyon az alapoknál járok de remélem szépen fogok haladni vele.
jah és majd elfelejtettem milyen kábelt ajánlatok a buszhoz?
Meg akarom oldani hogy 49 adó legyen és egy master fogadó.
de egyenlőre csak 1master - 1slave. Majd 3 slave - 1 master.
Nincs rá alap progitok.
Mert kifele már tudtam infót küldeni de nem tudom hogy hogyan tudnék a gépről parancsot adni. Hogyan tudom kiválasztani hogy éppen melyiknek küldjem. Szóval nagyon az alapoknál járok de remélem szépen fogok haladni vele.
jah és majd elfelejtettem milyen kábelt ajánlatok a buszhoz?
-= STK500 =-
- nobody_hun
- Bitfaragó
- Hozzászólások: 425
- Csatlakozott: 2005. november 14. hétfő, 7:00
RS485 repeater, ha több, mint 32 egységre van szükség:
http://www.rs485.com/pirsfrq.html
szovhoz
Ugyanúgy működik, mint a soros port, rendkívül egyszerű.
Alap programhoz olvasd át Róbert ide vonatkozó részét a könyvből, illetve az abban hivatkozott BenBus-t.
http://www.rs485.com/pirsfrq.html
szovhoz
Ugyanúgy működik, mint a soros port, rendkívül egyszerű.
Alap programhoz olvasd át Róbert ide vonatkozó részét a könyvből, illetve az abban hivatkozott BenBus-t.
"Az IC-k füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább." - ismeretlen szerző
"Az ID:FFFFFF egyenlő az Atmel még nem kiadott processzorával."
"Az ID:FFFFFF egyenlő az Atmel még nem kiadott processzorával."
http://www.linzi.hu/p3termek.php?t_id=193
ezek körrül kellene választani szerintem Ez a Helukable katalógusa.
Nagyfogyasztó van bőven de lessz minden elleni védelem építve a dobozba!
ezek körrül kellene választani szerintem Ez a Helukable katalógusa.
Nagyfogyasztó van bőven de lessz minden elleni védelem építve a dobozba!
-= STK500 =-
Szia!
Általában 4-eres 2x2 sodrott érpáros kábelt használok a riasztóknál a központ és a modulok kezelők között (ezek is csak RS485-ön mennek) 2-ér kommunikáció 2-ér táp. Nagyobb távolságoknál 50-100 métertől
Több lehetőséged is van szerintem 50 100 méterig még a CAT5-is jó lehet, ha nincs nagy fogyasztód. 50 méter alatt 4x0,22 vagy 6x0,22 árnyékolt riasztókábelt. Nagy kommunikációs sebességnél biztos nem ez az ideális de 57600 bps-ig szerintem megy.
Masconál szép piros tűzjelzőkábeleket árulnak azok közül is a négyeres sodrott árnyékolt is jó pl.:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=
vagy tömör ér sodrott érpár árnyékolt:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=
Ha több soros átalakítót (több vonalat) használsz hiba esetén nem esik ki az egész rendszer csak egy része.
Most nézem az előző linedet. Igen ezek profi kábelek.
Üdv:
Zsolt
Általában 4-eres 2x2 sodrott érpáros kábelt használok a riasztóknál a központ és a modulok kezelők között (ezek is csak RS485-ön mennek) 2-ér kommunikáció 2-ér táp. Nagyobb távolságoknál 50-100 métertől
Több lehetőséged is van szerintem 50 100 méterig még a CAT5-is jó lehet, ha nincs nagy fogyasztód. 50 méter alatt 4x0,22 vagy 6x0,22 árnyékolt riasztókábelt. Nagy kommunikációs sebességnél biztos nem ez az ideális de 57600 bps-ig szerintem megy.
Masconál szép piros tűzjelzőkábeleket árulnak azok közül is a négyeres sodrott árnyékolt is jó pl.:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=
vagy tömör ér sodrott érpár árnyékolt:
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=
Ha több soros átalakítót (több vonalat) használsz hiba esetén nem esik ki az egész rendszer csak egy része.
Most nézem az előző linedet. Igen ezek profi kábelek.
Üdv:
Zsolt
lenne egy fontos kérdésem!
Csinálunk egy kis vezérlőt és az rs485 alatt 3 cm-re egy mágnes kapcsoló lesz ami nagy árammal fog dolgozni. Ez a működés közben ugye fog néha szikrákat csinálni, ez zavarja e majd a kommunikációmat?
Csinálunk egy kis vezérlőt és az rs485 alatt 3 cm-re egy mágnes kapcsoló lesz ami nagy árammal fog dolgozni. Ez a működés közben ugye fog néha szikrákat csinálni, ez zavarja e majd a kommunikációmat?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szovhoz 2010. szeptember 15. szerda, 17:56-kor.
-= STK500 =-